кдл контроллер двухпроводной линии
Добавлено: 21 авг 2026, 10:20
ya
кдл контроллер двухпроводной линии
с2000-кдл
Re: кдл контроллер двухпроводной линии
Добавлено: 21 авг 2026, 11:00
ya
дплс - это шлейф
после адресации запрсить тип устройства
зарегистрировать все найденные
выбрать тип входа
выбрать номер программы для управления
Re: кдл контроллер двухпроводной линии
Добавлено: 24 авг 2026, 19:32
ya
С2000-КДЛ —
— будет принимать информацию с адресных извещателей, имеет способность подключения до 127 адресных извещателей и адресных расширителей, питание извещетелей производится по двухпроводной линии связи (ДПЛС). Питание извещателей производится по двух проводной линии связи (ДПЛС), что очень удобно при организации охранной сигнализации, где в дискретной системе, необходимо предусматривать питание для извещателей отдельной линией. И еще ДПЛС имеет кольцевую топологию
С2000-СП1 исп. 01 —
Блок сигнально-пусковой, по другому блок реле, имеется четыре реле, у каждого из которых два стандартных состояния «Нормально замкнутый» и «Нормально разомкнутый» контакты, исполнение 01 (исп. 01) дает возможность размыкать линии выше 60V, нам нужно 220, будем использовать для разрыва линии питания шкафов вентиляции, и еще пары функции, опишу ниже.
С2000-КПБ —
Блок контрольно-пусковой, подает напряжение 12-24V (в зависимости), на подключенные к нему 6 линий питания различных устройств и умеет контролировать состояние линий на обрыв и короткое замыкание;
С2000-БЗК —
Блок защитный комутационный, через него подается питание с блока бесперебойного питания, и контролируются линии на наличие обрывов и короткого замыкания
С2000-М —
Это собственно голова нашей системы, так называемый командный пункт, от сюда будут контролироваться все приборы находящиеся в системе, здесь будет храниться вся логика работы, и на экран этого устройства будут выводится сообщения для пользователя, и с него пользователь будет управлять системой. Все приборы системы связываются между собой по интерфейсу RS-485, питание от 12-24V. В принципе, основа заложена, осталось подобрать извещатели, выбора опять немного, по первому признаку пожара, для большинства помещений выбираем точечные пожарные адресные извещатели производства Болид — ДИП-34А-01-02, их получилось всего 40 штук. В некоторых помещениях высота потолка более 9 метров (это предел для установки точечных дымовых извещателей), здесь мы будем использовать извещатели линейные пожарные (ИПДЛ), предел установки которых более 9 метров, так как данные тип извещателя не предназначен для использования в адресной системе Болид, нам необходимо использовать адресные расширители. Грубо говоря, расширитель преобразует дискретный сигнал в адресный, используется для подключения сторонних устройств, имеющих дискретные выходы, коими, в нашем случае являются ИПДЛ'ы. Охранные извещатели выбираем адресно-аналоговые инфракрасные производства Болид — С2000-ИК, их получилось около 30 штук. Для СОУЭ нам потребуется сертифицированное табло «Выход» со встроенной звуковой сиреной. Плюс ко всему этому источники бесперебойного питания с аккумуляторами, для поддержания системы в рабочем состоянии даже при отсутствии электричества в здании. Оборудование подобрано, теперь парни монтажники протянут кабель и установят все на свои места, согласно нарисованной проектантами схемой, мне лишь останется проконтролировать правильность и отпенеэрить все это дело, через месяц. Прошел месяц и я приступил к пусконаладочным работам. У меня имелся один С2000-КДЛ, с подключенными пожарными извещателями, один С2000-КДЛ с подключенными охранными извещателями. Стоит отметить, что любой прибор Болид по умолчанию имеет адрес 127, и перед установкой его в систему необходимо отдельно руками менять не только адрес, но и конфигурацию, об этом в следующей статье. Для конфигурирования приборов используется программа UPROG, с весь простым и интуитивно понятным интерфейсом. Теперь пульт С2000-М, что собственно голова всей системы, в нее забиты алгоритмы поведения (сценарии) при появлении события «пожар», «внимание», «тревога проникновения» и много другое. Так например при поступлении сигнала «ПОЖАР» с одного из извещателей, происходит переключение реле С2000-СП1, для отключения вентиляции, включение выходов С2000-КПБ, для подачи звукового сигнала о пожаре, а так же включения табло «Выход». Вообще алгоритмы поведения можно создавать на любое событие и предложенные варианты поведения вполне удовлетворяют почти всем поставленным задачам.